အဆောက်အဦများတွင် အရေးပေါ် မီးချောင်းများ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ

အရင်းအမြစ်- China Security World Network

မီးအရေးပေါ်မီးအလင်းရောင်သည် မီးဘေးကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တည်ဆောက်ရာတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး မီးအရေးပေါ်မီးအလင်းရောင်နှင့် အရေးပေါ်မီးအလင်းရောင်နှင့် အရေးပေါ်မီးအလင်းရောင်နှင့် ဘေးကင်းရေးအချက်ပြလက္ခဏာများဟုလည်း ခေါ်သည်။၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဝန်ထမ်းများအား ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရေး၊ အထူးစခန်းများတွင် အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့် ပုံမှန်အလင်းရောင်စနစ်မှ မီးမလင်းနိုင်တော့သည့်အချိန်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။အခြေခံလိုအပ်ချက်မှာ အဆောက်အဦအတွင်းရှိ လူများသည် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်၏တည်နေရာနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အလင်းတန်းတစ်ခု၏အကူအညီဖြင့် သတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။

မီးလောင်မှု အများအပြားတွင် ဘေးကင်းရေး ရွှေ့ပြောင်းရေး အဆောက်အဦများ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ မသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အများသူငှာ အဆောက်အဦများတွင် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် အရေးပေါ် ထွက်ပေါက်၏ တည်နေရာကို ဝန်ထမ်းများက မှန်ကန်စွာ ရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ လူသေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မီးလောင်မှု။ထို့ကြောင့် မီးအရေးပေါ် မီးလုံးများသည် မီးတွင် ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်မှု ရှိမရှိကို အလေးထားသင့်ပါသည်။နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလေ့အကျင့်နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ အဆောက်အဦများ၏ မီးကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်း (GB50016-2006) (ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ဆောက်လုပ်ရေးကုဒ်ဟု ရည်ညွှန်းသည်) ၏ သက်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များအရ စာရေးသူသည် အသုံးချမှုအပေါ် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်များကို ဆွေးနွေးသည်။ အဆောက်အဦများတွင် အရေးပေါ် မီးချောင်းများ မီးလောင်ခြင်း။

1၊ အရေးပေါ်မီးလုံးများ၏ အကွာအဝေးကို သတ်မှတ်ခြင်း။

ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများ၏ အပိုဒ် 11.3.1 တွင် လူနေအဆောက်အအုံများ၊ စက်ရုံများနှင့် အတန်းအစား C ဂိုဒေါင်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို မီးအရေးပေါ်မီးချောင်းများ တပ်ဆင်ထားရမည်-

1. အလုံပိတ်လှေကား၊ မီးခိုးငွေ့ခံလှေကားနှင့် ၎င်း၏ရှေ့ခန်း၊ မီးဖိုခန်းရှေ့ခန်း သို့မဟုတ် အိမ်ရှေ့ခန်း၊
2. Fire control room, fire pump room, self provide generator room, power distribution room, smoke control and smoke exhaust room နှင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြားအခန်းများ၊
3. Auditorium၊ ပြပွဲခန်းမ၊ စီးပွားရေးခန်းမ၊ Multi-function Hall နှင့် စားသောက်ဆိုင် 400 m2 ထက်ပိုသော ဆောက်လုပ်ရေး ဧရိယာ နှင့် 200 m2 ထက်ပိုသော ဆောက်လုပ်ရေး ဧရိယာ၊
4. မြေအောက်နှင့် မြေအောက်အဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် မြေအောက်ခန်းများနှင့် အများသူငှာ လှုပ်ရှားမှုအခန်းများ 300m2 ထက်ပိုသော ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာ၊
5. အများသူငှာ အဆောက်အဦများတွင် ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် လမ်းများ။

ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်း၏ အပိုဒ် ၁၁.၃.၄ တွင် အများသူငှာ အဆောက်အအုံများ၊ အထပ်မြင့်စက်ရုံများ (ဂိုဒေါင်များ) နှင့် အတန်း A၊ B နှင့် C စက်ရုံများသည် evacuation လမ်းကြောင်းများနှင့် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များတစ်လျှောက်နှင့် evacuation တံခါးများအထက် တိုက်ရိုက် evacuation ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ရမည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ လူနေထူထပ်သောနေရာများ။

ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်း၏ အပိုဒ် 11.3.5 တွင် ဖော်ပြပါ အဆောက်အဦ သို့မဟုတ် နေရာများကို အလင်းရွှေ့ပြောင်းမှု ညွှန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ သို့မဟုတ် အလင်းရောင် သိမ်းဆည်းမှု evacuation ညွှန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ဘေးလွတ်ရာသို့ ပြေးလမ်းများနှင့် ပင်မ ရွှေ့ပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင် အမြင်အာရုံ အဆက်မပြတ်ရှိနေစေမည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ထားရှိရမည်-

1. စုစုပေါင်းဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာ 8000m2 ကျော်ရှိသော ပြပွဲ အဆောက်အဦများ၊
2. စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဧရိယာ 5,000m2 ထက်ပိုသော မြေပြင်ဆိုင်များ၊
3. စုစုပေါင်းဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာ 500m2 ကျော်ရှိသော မြေအောက်နှင့် မြေအောက်ဆိုင်များ၊
4. သီချင်းနှင့် အကဖျော်ဖြေမှု၊
5. ထိုင်ခုံ 1500 ကျော်ရှိသော ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် အားကစားရုံများ၊ ခန်းမများ သို့မဟုတ် ထိုင်ခုံ 3000 ကျော်ရှိသော ရုပ်ရှင်ရုံများ။

အဆောက်အဦကုဒ်သည် ပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်အတွက် သီးခြားအခန်းတစ်ခုအဖြစ် မီးသတ်အရေးပေါ်မီးခွက်များ သတ်မှတ်ခြင်းကို စာရင်းပြုစုထားသည်။အဆောက်အဦများ၏ မီးကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းအတွက် မူရင်းကုဒ် (gbj16-87) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၎င်းသည် မီးအရေးပေါ်မီးခွက်များ၏ ဆက်တင်နယ်ပယ်ကို သိသာထင်ရှားစွာ ချဲ့ထွင်ပြီး မီးအရေးပေါ်အမှတ်အသားမီးခွက်များ၏ မဖြစ်မနေဆက်တင်များကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ သာမန်အရပ်ဘက်အဆောက် အအုံများ (လူနေအိမ်အဆောက်အအုံများမှအပ) နှင့် စက်ရုံ (ဂိုဒေါင်)၊ အများသူငှာ အဆောက်အအုံများ၊ အထပ်မြင့်စက်ရုံ (ဂိုဒေါင်) မှ လွဲ၍ အတန်းအစား D နှင့် E မှလွဲ၍ ကျန်နေရာများတွင် အရေးပေါ် မီးမီးများ တပ်ဆင်သင့်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ လူသွားစင်္ကြံများ၊ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များ၊ evacuation doors နှင့် စက်ရုံ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို မီးရှောင်ရန် အချက်ပြ ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး အများသူငှာ အဆောက်အအုံများ၊ မြေအောက် (တစ်ပိုင်းမြေအောက်) ဆိုင်များ၊ သီချင်း၊ အက ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ပြခန်းများကဲ့သို့သော အတိုင်းအတာဖြင့် အဆောက်အအုံများကို သတ်မှတ်ရမည်။ မြေပြင်မီး သို့မဟုတ် သိုလှောင်မှု evacuation ညွှန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်များဖြင့် ထည့်သွင်းရမည်။

သို့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် ဒီဇိုင်းယူနစ်များစွာသည် သတ်မှတ်ချက်ကို လုံလောက်စွာနားမလည်ဘဲ စံနှုန်းကို ပေါ့လျော့စွာ အကောင်အထည်ဖော်ကာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စံဒီဇိုင်းကို လျှော့ချကြသည်။လူနေထူထပ်သောနေရာများနှင့် အများသူငှာ အဆောက်အဦကြီးများတွင် မီးအရေးပေါ်မီးအိမ်များ၏ ဒီဇိုင်းကို အာရုံစိုက်လေ့ရှိကြသည်။အထပ်ပေါင်း များစွာသော စက်မှုစက်ရုံများ (ဂိုဒေါင်များ) နှင့် သာမန် အများသူငှာ အဆောက်အဦများအတွက်၊ အထူးသဖြင့် တင်းကြပ်စွာ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော မြေပြင်မီးများ သို့မဟုတ် အလင်းရောင် သိုလှောင်မှု evacuation အမှတ်အသား ဆိုင်းဘုတ်များ ထပ်တိုးခြင်းအတွက် မီးအရေးပေါ် မီးချောင်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း မရှိပါ။သတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မသတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးဟု သူတို့ထင်သည်။မီးကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ အချို့သောမီးဘေးကာကွယ်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့များ၏ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဝန်ထမ်းများသည် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်ကို နားလည်မှုကွာခြားခြင်းကြောင့် တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး အများအပြားတွင် အရေးပေါ်မီးခွက်များ တပ်ဆင်မှု ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် လုံလောက်မှုမရှိကြောင်း၊ ပရောဂျက်များ၏ "မွေးရာပါ" မီးဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဒီဇိုင်းယူနစ်နှင့် မီးသတ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် မီးသတ်အရေးပေါ်မီးအိမ်များ၏ ဒီဇိုင်းကို အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များကို လေ့လာနားလည်မှုအားကောင်းစေရန် ဝန်ထမ်းများကို စုစည်းကာ လူသိရှင်ကြား ခိုင်မာစေရန်နှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် သီအိုရီအဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးသင့်သည်။ဒီဇိုင်းကို နေရာချထားပြီး စစ်ဆေးမှုအား တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားမှသာ မီးအရေးပေါ်မီးချောင်းများသည် မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း သေချာစေနိုင်ပါသည်။

2၊ အရေးပေါ်မီးချောင်းများ၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှုမုဒ်။
ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများ၏ အပိုဒ် 11.1.4 တွင် * * မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် လျှပ်စစ်မီးပတ်လမ်းကို အသုံးပြုရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြည်တွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်သွားပါက မီးငြိမ်းသတ်နိုင်သည့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် အာမခံချက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

လက်ရှိတွင်၊ အရေးပေါ်မီးလုံးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုမုဒ်နှစ်ခုကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်- တစ်ခုသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပါဝါထောက်ပံ့မှုဖြင့် သီးခြားထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ၊ ပုံမှန်ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် သာမန် 220V မီးချောင်းပါဝါထောက်ပံ့မှု circuit မှ ချိတ်ဆက်ထားပြီး အရေးပေါ်မီးအိမ်ဘက်ထရီအား သာမန်အချိန်များတွင် အားသွင်းပါသည်။

ပုံမှန် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်လိုက်သောအခါ၊ standby power supply (ဘက်ထရီ) သည် အလိုအလျောက် ပါဝါပေးပါသည်။ဤမီးခွက်မျိုးသည် အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အဆင်ပြေသော တပ်ဆင်ခြင်း၏ အားသာချက်များရှိသည်။နောက်တစ်ချက်မှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ အရေးပေါ်မီးလုံးများတွင် သီးခြားပါဝါထောက်ပံ့မှု မရှိပါ။ပုံမှန်အလင်းရောင် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်လိုက်သောအခါ ၎င်းအား ဗဟိုမှ ပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်ဖြင့် ပါဝါပေးမည်ဖြစ်သည်။ဤမီးလုံးမျိုးသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အဆင်ပြေပြီး စနစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ကောင်းမွန်သည်။အရေးပေါ်မီးချောင်းများ၏ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးမုဒ်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ ၎င်းအား သီးခြားအခြေအနေအရ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရွေးချယ်ရပါမည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ နေရာငယ်များနှင့် အလယ်တန်းအလှဆင်ပရောဂျက်များအတွက်၊ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပါဝါထောက်ပံ့မှုရှိသော သီးခြားထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။မီးထိန်းချုပ်ရေးအခန်းပါရှိသော ပရောဂျက်အသစ်များ သို့မဟုတ် ပရောဂျက်များအတွက်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစားကို တတ်နိုင်သမျှ ရွေးချယ်ရပါမည်။

နေ့စဥ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းတွင်၊ အလိုအလျောက်ပါရှိသောပါဝါမပါရှိသောလွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်မှုမီးအရေးပေါ်မီးအိမ်များတွင်အသုံးများသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ဤပုံစံရှိ မီးအိမ်တစ်ခုစီတွင် ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်း၊ ဗို့အားတည်ငြိမ်ခြင်း၊ အားသွင်းခြင်း၊ အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီများကဲ့သို့သော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါရှိသည်။အရေးပေါ်မီးအိမ်အသုံးပြုနေချိန်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ချို့ယွင်းနေချိန်တွင် ဘက်ထရီအား အားသွင်းပြီး အားပြန်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ အသုံးများသောအလင်းရောင်နှင့် မီးအရေးပေါ်မီးချောင်းများသည် တူညီသောပတ်လမ်းကိုအသုံးပြုသောကြောင့် မီးအရေးပေါ်မီးချောင်းများသည် မကြာခဏအားသွင်းပြီး အားကုန်သွားခြင်း၊ ဘက်ထရီဆုံးရှုံးခြင်း၊ အရေးပေါ်မီးအိမ်ဘက်ထရီကို အရှိန်မြှင့်ပေးခြင်း၊ မီးအိမ်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုထိခိုက်စေသည်။အချို့နေရာများကို စစ်ဆေးစဉ်တွင် မီးသတ်အရာရှိများသည် အရေးပေါ်မီးအလင်းရောင်စနစ် ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့် "ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်" မီးငြှိမ်းသတ်မှုများကို မကြာခဏ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အများစုမှာ အရေးပေါ်မီးလုံးများအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှုပတ်လမ်း ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်ပုံအား ပြန်လည်သုံးသပ်သောအခါ၊ မီးသတ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် မီး အရေးပေါ်မီးချောင်းများအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှုပတ်လမ်းကို အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိကို အထူးဂရုပြုသင့်သည်။

3၊ မီးအရေးပေါ်မီးခွက်များ၏လိုင်းတင်ခြင်းနှင့်ဝါယာကြိုးရွေးချယ်ခြင်း။

ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်း၏ အပိုဒ် 11.1.6 တွင် မီးငြှိမ်းသတ်သည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းသည် မီးဘေးတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ယင်း၏ချထားမှုသည် အောက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်-

1. ဖုံးကွယ်ထားသောနေရာများတွင်၊ ၎င်းကို ပိုက်မှတဆင့် လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံတွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အကာအကွယ်အလွှာ၏အထူသည် 3cm ထက်မနည်းစေရပါ။အဖွင့်အပိတ် (မျက်နှာကျက်တွင် ချထားခြင်းအပါအဝင်) တွင် သတ္တုပိုက် သို့မဟုတ် အပိတ်သတ္တု နှာမောင်းကို ဖြတ်၍ မီးဘေးကာကွယ်ရေး အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
2. မီးမမှီသော သို့မဟုတ် မီးခံနိုင်သောကေဘယ်များကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ကေဘယ်ရေတွင်းများနှင့် ကေဘယ်ကတုတ်ကျင်းများတွင် ချထားရန်အတွက် မီးကာကွယ်မှုအစီအမံများကို လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
3. ဓာတ်သတ္တုလျှပ်ကာမလောင်ကျွမ်းနိုင်သောကေဘယ်ကြိုးများကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်းတို့အား အဖွင့်တွင် တိုက်ရိုက်ချထားနိုင်သည်။
4. ၎င်းကို အခြားဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းများမှ သီးခြားချထားသင့်သည်။တူညီသော ကတုတ်ကျင်းတွင် ချထားသည့်အခါ ရေတွင်းကတုတ်ကျင်း၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အသီးသီး စီထားသင့်သည်။

မီးသတ်အရေးပေါ်မီးအိမ်များကို အဆောက်အဦးအပြင်အဆင်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပြီး အခြေခံအားဖြင့် အဆောက်အဦ၏ အများသူငှာ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးပါဝင်ပါသည်။အကယ်၍ ပိုက်လိုင်းကို နေရာမချထားပါက အဖွင့်ပတ်လမ်း၊ ဝါယာရှော့နှင့် လျှပ်စစ်လိုင်းများ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေရန် အလွန်လွယ်ကူပြီး အရေးပေါ်မီးအိမ်များသည် ၎င်းတို့၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်စေရုံသာမက အခြားသော ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် မတော်တဆမှုများကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ဗဟိုမှ ပါဝါထောက်ပံ့သည့် အရေးပေါ်မီးလုံးများသည် လိုင်းပေါ်တွင် လိုအပ်ချက်ပိုများသည်၊ အကြောင်းမှာ ထိုကဲ့သို့သော အရေးပေါ်မီးအိမ်များ၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် ဖြန့်ဖြူးဘုတ်၏ ပင်မလိုင်းမှ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ပင်မလိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပျက်စီးနေသရွေ့ သို့မဟုတ် မီးချောင်းများ ပြတ်တောက်နေသရွေ့၊ လိုင်းတစ်ခုလုံးရှိ အရေးပေါ်မီးလုံးများအားလုံး ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။

အချို့သော ပရောဂျက်များ၏ မီးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းတွင် အရေးပေါ်မီးလုံးများ၏ လိုင်းများကို ဖုံးကွယ်ထားသည့်အခါ အကာအကွယ်အလွှာ၏ အထူသည် လိုအပ်ချက်များနှင့် မပြည့်မီကြောင်း၊ ထိတွေ့သောအခါတွင် မီးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ မလုပ်ဆောင်ကြောင်း မကြာခဏတွေ့ရှိရကြောင်း၊ သာမန်အစွပ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် အလူမီနီယံ အူတိုင်ဝိုင်ယာများကို အသုံးပြုပါ၊ အကာအကွယ်အတွက် ပိုက်ချည်ခြင်း သို့မဟုတ် အပိတ်သတ္တုပင်စည်များ မရှိပါ။သတ်မှတ်ထားသော မီးဘေးကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ပြုလုပ်ထားသော်လည်း၊ မီးချောင်းအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းထားသော ပိုက်များ၊ လမ်းဆုံသေတ္တာများနှင့် ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပနှင့်ပင် မထိတွေ့နိုင်ပါ။အချို့သော မီးအရေးပေါ်မီးချောင်းများသည် မီးချောင်းပေါက်နှင့် ခလုတ်နောက်ကွယ်ရှိ သာမန်မီးချောင်းလိုင်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ဤစံမဟုတ်သော လိုင်းတင်ခြင်းနှင့် မီးအိမ်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် အချို့သော အများသူငှာနေရာငယ်များ၏ အလှဆင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးပရောဂျက်များတွင် အဖြစ်များပြီး ၎င်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် အန္တရာယ်မှာလည်း အလွန်ဆိုးရွားပါသည်။

ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် စည်းကမ်းများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပြီး အရေးပေါ် မီးချောင်းများ ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်း၏ ဝါယာကြိုးများကို အကာအကွယ် နှင့် ဝါယာကြိုးများ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ နိုင်ငံတော် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဝါယာကြိုးများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်း၏မီးကာကွယ်ရေး။

4၊ အရေးပေါ်မီးအိမ်များ၏ ထိရောက်မှုနှင့် အသွင်အပြင်။

ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများ၏ အပိုဒ် 11.3.2 တွင် အဆောက်အဦအတွင်းရှိ မီးအရေးပေါ်မီးထွန်းထားသော မီးချောင်းများသည် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
1. ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ခွာသွားရာလမ်း၏ မြေနိမ့်ပိုင်းအလင်းရောင်သည် 0.5lx ထက် မနည်းစေရပါ။
2. လူနေထူထပ်သောနေရာများတွင် မြေနိမ့်ပိုင်းအလင်းရောင်သည် 1LX ထက်မနည်းစေရပါ။
3. လှေကား၏မြေပြင်နိမ့်အဆင့်အလင်းရောင်သည် 5lx ထက်မနည်းစေရပါ။
4. မီးထိန်းအခန်း၊ မီးသတ်ပန့်အခန်း၊ ကိုယ်တိုင်ပေးထားသော မီးစက်အခန်း၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအခန်း၊ မီးခိုးထိန်းအခန်းနှင့် မီးခိုးထုတ်ခန်းနှင့် ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်နေသေးသော အခြားအခန်းများ မီးလောင်ပါက ပုံမှန်လင်းထိန်နေသေးကြောင်း သေချာစေရမည်။ အလင်းရောင်။

ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများ၏ အပိုဒ် 11.3.3 တွင် မီးအရေးပေါ်မီးခွက်များကို နံရံအပေါ်ပိုင်း၊ မျက်နှာကျက်ပေါ် သို့မဟုတ် ထွက်ပေါက်၏ထိပ်တွင် တပ်ဆင်သင့်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများ၏ အပိုဒ် 11.3.4 တွင် မီးဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ခွာရန် ညွှန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ သတ်မှတ်ခြင်းသည် အောက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်-
1. "Emergency exit" ကို အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နှင့် evacuation တံခါးအထက်တွင် တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသော သင်္ကေတအဖြစ် အသုံးပြုရမည်။

2. evacuation walkway တစ်လျှောက် သတ်မှတ်ထားသော light evacuation အမှတ်အသားများကို evacuation walkway နှင့် ၎င်း၏ထောင့်ရှိ မြေပြင်မှ 1m အောက် အုတ်နံရံပေါ်တွင် ထားရပြီး light evacuation အမှတ်အသား ဆိုင်းဘုတ်များ၏ အကွာအဝေးသည် 20m ထက် မပိုစေရပါ။အိတ်ဆောင်လမ်းအတွက် 10 မီတာထက်မပိုစေရ၊ လူသွားလမ်းထောင့်တွင် 1 မီတာထက်မပိုစေရပါ။မြေပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အရေးပေါ် ဆိုင်းဘုတ် မီးများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ရှုထောင့်ကို သေချာစေပြီး အကွာအဝေးသည် 5 မီတာထက် မပိုစေရပါ။

လက်ရှိတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပြဿနာငါးခုသည် မီးသတ်အရေးပေါ်မီးအိမ်များ၏ ထိရောက်မှုနှင့် အသွင်အပြင်တွင် မကြာခဏဆိုသလို ပေါ်လာတတ်သည်- ပထမအချက်၊ အရေးပေါ်မီးအိမ်များကို သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများတွင် သတ်မှတ်မထားသင့်ပါ။ဒုတိယအချက်၊ အရေးပေါ် မီးချောင်းများ၏ အနေအထားသည် နိမ့်လွန်းသည်၊ အရေအတွက် မလုံလောက်သဖြင့် အလင်းရောင်သည် သတ်မှတ်ချက်လိုအပ်ချက်များနှင့် မပြည့်မီနိုင်ပါ။တတိယအချက်အနေဖြင့် evacuation walkway တွင်တပ်ဆင်ထားသောမီး အရေးပေါ်ဆိုင်းဘုတ်များသည် 1m အောက် နံရံတွင်မတပ်ဆင်ရဘဲ၊ တပ်ဆင်မှုအနေအထားမှာ အလွန်မြင့်မားပြီး အကွာအဝေးသည် ကြီးမားလွန်းသောကြောင့် သတ်မှတ်ချက်အရ လိုအပ်သော အကွာအဝေး 20m ကိုကျော်လွန်၍ အထူးသဖြင့် bag walkway တွင်၊ နှင့် လူသွားလမ်းထောင့် ဧရိယာ၊ မီးချောင်းအရေအတွက် မလုံလောက်ဘဲ အကွာအဝေး ကြီးလွန်းသည်။စတုတ္ထအချက်၊ မီးအရေးပေါ် ဆိုင်းဘုတ်သည် ဦးတည်ချက်မှားကို ညွှန်ပြပြီး ဘေးလွတ်ရာသို့ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် မညွှန်နိုင်ပါ။ပဉ္စမအချက်၊ မြေပြင်အလင်းရောင် သို့မဟုတ် အလင်းရောင် သိုလှောင်မှု evacuation ညွှန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်များကို မသတ်မှတ်သင့်ပါ၊ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် အမြင်အာရုံ တည်ငြိမ်မှုကို မသေချာနိုင်ပါ။

အထက်ပါပြဿနာများ မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် မီးသတ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြဿနာများကို အချိန်မီရှာဖွေပြီး တရားမဝင်ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အရေးပေါ်မီးလုံးများ၏ ထိရောက်မှုစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး နေရာချထားကြောင်း သေချာစေရန် လက်ခံမှုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

5၊ မီးအရေးပေါ်မီးအိမ်များ၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး။
2007 ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်သည် မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များအပေါ် ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ကျပန်းစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။မီးငြှိမ်းသတ်ရေး အရေးပေါ် မီးအလင်းရောင် ထုတ်ကုန် စုစုပေါင်း ၁၉ ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန် 4 ခုသာ အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး နမူနာ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှုန်းမှာ 21% သာရှိသည်။မီးလောင်မှု အရေးပေါ် မီးအလင်းရောင် ထုတ်ကုန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါ ပြဿနာများ ရှိနေကြောင်း စစ်ဆေးခြင်း ရလဒ်များက ပြသသည်- ပထမ၊ ဘက်ထရီ အသုံးပြုမှု စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ဥပမာ- ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီ၊ ဘက်ထရီသုံးလုံး သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုစစ်ဆေးရေးဘက်ထရီနှင့် မကိုက်ညီပါ။ဒုတိယအချက်၊ ဘက်ထရီပမာဏနည်းပါးပြီး အရေးပေါ်အချိန်သည် စံနှုန်းနှင့်မညီပါ။တတိယအချက်မှာ over discharge နှင့် over charge protection circuit များသည် ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်သော အခန်းကဏ္ဍမှ မပါဝင်ပါ။အဓိကအားဖြင့် အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များ၏ ဆားကစ်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံကာ၊ စွန့်ထုတ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ခံမှုထက်ပိုသော အကာအကွယ်ဆားကစ်များကို ရိုးရှင်းစေရန် သို့မဟုတ် မသတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။စတုတ္ထ၊ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုသည် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မပြည့်မီနိုင်ပါ၊ တောက်ပမှုသည် မညီမညာဖြစ်ပြီး ကွာဟချက်မှာ အလွန်ကြီးမားပါသည်။

အမျိုးသားစံနှုန်းမီးဘေးကင်းရေးဆိုင်းဘုတ်များ gb13495 နှင့်မီးအရေးပေါ်မီးခွက် GB17945 တို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ၊ အစိတ်အပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မီးအရေးပေါ်မီးအိမ်များ၏မော်ဒယ်များပေါ်တွင်ရှင်းလင်းသောပြဌာန်းချက်များရှိသည်။လက်ရှိတွင် ဈေးကွက်အတွင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသည့် အရေးပေါ်မီးလုံးအချို့သည် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီဘဲ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် အမျိုးအစားစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာကို မရရှိသေးပေ။အချို့သောထုတ်ကုန်များသည် ထုတ်ကုန်ညီညွတ်မှုသတ်မှတ်ချက်များတွင် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မကိုက်ညီဘဲ အချို့သောထုတ်ကုန်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုမအောင်မြင်ပါ။အချို့သောတရားမ၀င်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းချသူများနှင့် စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာအတုများပင်လျှင် အတုနှင့်အမိုက်စား ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ယုတ်ညံ့သောထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး မီးထွက်ကုန်ဈေးကွက်ကို ဆိုးရွားစွာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။

ထို့ကြောင့် မီးသတ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် သက်ဆိုင်ရာမီးကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မီးသတ်အရေးပေါ်မီးလုံးများ၏ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ကျပန်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တရားမဝင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူများကို အလေးအနက်ထားပြီး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ စျေးကို ကျပန်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့် ကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက်ကို သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် တည်နေရာအား စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။


စာတိုက်အချိန်- မတ်-၁၉-၂၀၂၂
Whatsapp
အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပါ။